现浇梁支架施工方案
3.4.5.1 荷载计算: 
加载宽度范围每延米钢筋混凝土重量: 
            
加载宽度范围每延米模板重量: 
外模:                   (说明:47米外模重量为103t) 
内模:0.63   
施工人员和料具等行走运输或堆放荷载: 
     按《桥涵手册》下册第15~16页的参考值取 ,则 
             
 振捣混凝土时产生的荷载: 
     按《桥涵手册》下册第15~16页的参考值取 ,则 
   
混凝土输送泵管及管内混凝土重量: 
     混凝土输送泵管:  
     混凝土输送泵管内混凝土:  
每延米荷载总计:22.75+2.19+0.63+1.84+2.45+0.013+0.031=29.904  
3.4.5.2 沙袋实物计算: 
物设部提供数据:中粗沙  1.52                  
加载宽度范围每延米沙袋数量: 
     需要砂子:  
40米跨均部共需砂子:    
3.4.6加载方法 
连续梁支架做好,在铺设底模之前,进行加载。加载过程有专人指挥,并有专人司称、专人点数,严格控制荷载分布。每铺满一层后应停30min,及时按布置的点位测量支架变形值,全部加载完成后持荷72小时。使用精密水准仪按照下图测点测量最终沉降量。 
3.4.7 卸载方法:卸载顺序同加载相反。 
3.4.8支架调整 
依据预压结果,绘出支架的变形曲线,并调整箱梁底模板标高。由于在设计文件内没有对张拉预拱度进行要求,调整后底模板标高=设计梁底标高+支架弹性变形值+预留拱度。确保支架在混凝土浇筑过程的变形在混凝土容许范围内,保证箱梁的设计尺寸与标高、坡度和线性等。 
4工程数量 
4.1 三套支架主要工程数量 
序号        材料名称        单位        一套数量        三套数量        备  注 
1        贝雷梁        t        116.7(432片)        350.1(1296片)         
2        横联Ι16        t        31.5(342根)        94.5(1026根)        配套相应的U型螺栓 
3        钢销        个        264        792         
4        钢管柱        延米        2800        5400         
5        Ι40        t        35.1        105.3         
6        钢管柱横联        t        20        60         
4.2 三套支架主要主要机具设备 
序号        机械设备名称        单位        数量        主要性能参数        备注 
1        钢管脚手架        t        39        D48*3.5          
2        卷扬机        台        6        5吨          
3        倒链        个        15        3T          
4        钢丝绳         m        2000        φ19.5           
5        钢丝绳         m        1500        φ21.5          
6        吊车        台        4        16t          
7        油顶        台        6        2t         
8        电焊机        台        10        直流或硅整流          
5  施工时安全注意事项 
5.1地基处理:支墩基础基坑开挖后,应注意检查地质是否符合设计要求,若满足要求应及时浇注混凝土,并做好排水设施,避免雨水浸泡及积水,以保证地基承载力及限制下沉量。 
5.2浇注混凝土基础前应控制好其顶面标高及其平整度,因为对于连续梁,中间支墩的标高,直接影响分配于其上力的大小。同时平整度确定钢管柱能否发挥受力性能。 
5.3吊装贝雷应分片组装,切忌图快而单组贝雷一次吊装到顶,因为贝雷片之间均为铰接,各组贝雷之间也是通过拉杆(角钢)用螺栓连接,单组贝雷稳定性差,只有通过用联结杆件将各组贝雷连接成整体后才稳定可靠。 
5.4吊装贝雷纵梁之前应注意检查钢管柱加固的对拉撑、脚手架、缆风是否合理有效,纵梁、横垫梁之间联结是否牢固可靠。 
5.5用吊车吊装、拆除贝雷支墩时应派专人指挥吊车,严禁吊车大臂碰撞支墩。 
5.6 操作过程严格按照高空作业要求进行。 
贝雷片组装现浇梁支架可行性分析 
1、结构设计 
支架采用梁柱式支架。支架基础为明挖扩大条形基础;临时支墩为钢管柱,共设四个支墩;支架纵梁采用贝雷片组装,三跨连续,共12排贝雷纵梁,纵梁统一采用槽钢联结成一体。 
2、荷载计算 
按《桥规》的规定,经计算各部分荷载如下: 
①新浇筑钢筋混凝土自重 
按设计图纸中每40跨梁部砼数量为350m3的说明,混凝土的自重约为 。不计墩顶的实体部分,均平到整个跨度内为 
  。 
②模板和支架自重 
模板及支架计重:(47米外模重量为103t,内模: ) 
  
支架自重:支架顶部铺设的方木和横向连联系,按贝雷架的0.3倍计入。 
  
③施工人员和料具等行走运输或堆放荷载: 
按《桥涵手册》下册第15~16页的参考值取 ,整跨的匀布荷载为 
        
④振捣混凝土时产生的荷载 
按《桥涵手册》下册第15~16页的参考值取: ,整跨的匀布荷载为        
根据桥规: 
验算支架纵梁强度时荷载组合为 
  
验算支架纵梁刚度时荷载组合为 
  
3、每片贝雷桁架梁承受荷载计算 
 (1)验算贝雷纵梁强度时作用在每片贝雷纵梁上的荷载为(按1.2不均匀分布系数考虑): 
 =  
(2)验算贝雷纵梁刚度时作用在每片贝雷纵梁上的荷载为(按1.2不均匀分布系数考虑): 
 =  
4、计算结构简图 
  
图1:计算结构简图 
5、支座反力 
  
      
式中: 
 、 、 、 ———各组贝雷纵梁各支点处反力; 
 、 、 ———三跨等跨连续梁受均布荷载时的剪力系数; 
 ———每片贝雷纵梁上受均布荷载。 
则相应各支墩顶承受荷载为: 
               
式中: 、 、 、 ———钢管临时支墩的所受的力。 
 6、一片贝雷梁承受29.723kN/m时的弯矩图 
  
 由交通部交通战备办公室《装配式公路钢桥使用手册》可知一片贝雷架的允许弯矩为788.2  
安全系数K=  满足施工要求 
7、一片贝雷梁承受29.723kN/m时的剪力图 
  
 一只钢销的允许剪力为550KN,两只钢销的允许剪力为550*2=1100KN,而中间支墩的最大剪力为392.3KN。 
安全系数K= (可满足施工要求) 
8、计算临时墩顶横梁 
A、墩位旁临时钢管墩顶横梁: 
为计算方便,把12片雷贝架按均匀布置考虑,取 , 
以两端悬臂中间三跨连续梁为计算模型,如图所示(长度单位为厘米) 
  
临时墩顶横梁剪力图为: 
  
       剪应力  
       安全系数       满足施工要求 
横梁弯矩图 
  
   弯曲应力  
       安全系数         满足施工要求 
B、跨中临时钢管墩顶横梁: 
同样为计算方便,把12片雷贝架按均匀布置考虑,取  
以四跨连续梁为计算模型,如图所示(长度单位为厘米) 
 临时墩顶横梁剪力图为: 
  
       剪应力  
       安全系数       满足施工要求 
横梁弯矩图 
  
   弯曲应力  
       安全系数         满足施工要求 
   (钢材应力取值参考《钢结构设计规范》GB50017-2003表3.4.1-1) 
9、钢管临时支墩 
A、规格及型号 
由于钢管存在部分锈蚀,而使管壁变薄,出于安全考虑所有钢管均以外径416mm,壁厚为6mm的规格进行布置。 
B、钢管的布置 
墩位边临时支墩按单排布置,与相邻跨墩位边支墩纵横竖向每隔3米采用[10的槽钢连接,形成稳定结构;跨中支墩按双排布置,竖向也是每3米在纵横向用[10的槽钢连接成稳定结构。 
C、钢管桩的承载能力 
钢管桩横截面面积 
  
钢管桩横截面的惯性矩 
  
  
 钢管桩的计算长度,根据槽钢的连接约束作用,可知  
  
     由GB  50017-2003《钢结构设计规范》录附C轴心受压构件的稳定系数,表C-1 b类截面轴心受压构件的稳定系数 ,(钢管为焊接螺旋管采用B类截面)查表并用线性内插 
         
     根据横梁的剪力图可知,跨中临时支墩中受力最大的为: 
  
D、钢管支墩的整体稳定性的验算 
   
其安全系数为:  (满足施工要求) 
10、贝雷梁纵向挠度的计算 
施工阶段作用于贝雷架上的荷载有:现浇钢筋混凝土构件自重、模板自重及木方自重、施工操作荷载及贝雷架自重等。上述荷载均可看作沿梁跨方向不变的均布荷载,并由12片贝雷架承担。 
采用单位荷载法,结构计算简图如图结构计算简图所示, 图如图 图所示,在均布荷载q作用下,贝雷架弯矩图如图 图所示。 
  
                         结构计算简图 
  
                            图 
  
                                 图 
由 图与 图相乘可求得在荷载q作用下边跨的跨中挠度 ,考虑贝雷架为梁式结构,可按下式进行计算(不考虑支墩和销栓的非弹性变形) 
       (n=9) 
           
                     
                       
                              
                 
                             
                           
                 
                           
根据 与 在杆件同侧乘积取正,异侧取负号的原则,即得 
  
         (满足桥涵施工规范对支架挠度的要求) 
其中E和I分别《钢结构设计规范》和《装配式公路钢桥使用手册》查得。 |   
 
 
 
 |